Enerji Tüketim Analizleri

bkuzu

Orgeneral
Moderatör
Üye
Merhaba,
Bir otomotiv yan sanayi firmasında Kalite sistem müh. olarak çalışmaktayım. Firmamızda ISO 14001 de mevcut.
Geçen yıl denetçinin tavsiyesi üzerine firmamızdaki enerji tüketim analizlerini yapmaya çalışıyoruz.
Mesela elektrik tüketimi için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Su için değişken olarak İnsan faktörünü ekledik.

Konu için örnek gönderebilecek olan var mıdır ?

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Ortalama
2016 Üretim Adedi 4.122.174 3.771.268 2.953.676 3.340.757 3.777.158 3.755.291 2.652.367 2.358.883 3.195.001 3.870.885 4.165.726 3.895.510 41.858.695 3488224,6
Elektrik Tük. 355336,2 300025,8 283817,7 301412,7 295947,9 340970,4 273736,8 206109,9 317165,4 399924 318469,5 331986 3724902,3 310408,53
kWh/ Adet 0,08620116 0,07955568 0,09608966 0,09022287 0,07835201 0,09079733 0,10320472 0,08737606 0,09926926 0,10331591 0,07644994 0,08522274 0,0896714
Maliyet /parça 0,01598988 0,01475718 0,01681569 0,015789 0,01447838 0,01588045 0,01805051 0,01482361 0,01753194 0,01824662 0,01350182 0,01703796
Fatura Bedeli (TL) 70598,848 61152,466 55716,117 59916,802 61981,37 67571,503 55593,476 46685,84 62248,83 80197,138 66514,848 75691,359
Elektrik sarfı (TL) 65913,088 55653,286 49668,097 52747,222 54687,13 59635,723 47876,566 34967,16 56014,581 70630,578 56244,898 66371,539
Değişim / Hedef ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
Merhaba,
Bir otomotiv yan sanayi firmasında Kalite sistem müh. olarak çalışmaktayım. Firmamızda ISO 14001 de mevcut.
Geçen yıl denetçinin tavsiyesi üzerine firmamızdaki enerji tüketim analizlerini yapmaya çalışıyoruz.
Mesela elektrik tüketimi için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Su için değişken olarak İnsan faktörünü ekledik.

Konu için örnek gönderebilecek olan var mıdır ?

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Ortalama
2016 Üretim Adedi 4.122.174 3.771.268 2.953.676 3.340.757 3.777.158 3.755.291 2.652.367 2.358.883 3.195.001 3.870.885 4.165.726 3.895.510 41.858.695 3488224,6
Elektrik Tük. 355336,2 300025,8 283817,7 301412,7 295947,9 340970,4 273736,8 206109,9 317165,4 399924 318469,5 331986 3724902,3 310408,53
kWh/ Adet 0,08620116 0,07955568 0,09608966 0,09022287 0,07835201 0,09079733 0,10320472 0,08737606 0,09926926 0,10331591 0,07644994 0,08522274 0,0896714
Maliyet /parça 0,01598988 0,01475718 0,01681569 0,015789 0,01447838 0,01588045 0,01805051 0,01482361 0,01753194 0,01824662 0,01350182 0,01703796
Fatura Bedeli (TL) 70598,848 61152,466 55716,117 59916,802 61981,37 67571,503 55593,476 46685,84 62248,83 80197,138 66514,848 75691,359
Elektrik sarfı (TL) 65913,088 55653,286 49668,097 52747,222 54687,13 59635,723 47876,566 34967,16 56014,581 70630,578 56244,898 66371,539
Değişim / Hedef ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Merhaba,
Enerji tüketim analizini ben üç başlıkta inceliyorum.
Parça bazlı
Makine bazlı
Birim bazlı

Parça işleme verileri varsa elinizde, işleme sürelerine göre ve makine sarfiyat oranına göre parça enerji tüketim miktarını görebilirsiniz.(Her makinenin bir saatte harcadığı enerji miktarını etiketlerinde görebilirsiniz.)
Bu hesap ortaya çıktığında makinenizin birim dakika sarfiyatı da ortaya çıkacaktır. Bundan da yola çıkarak makinenizin çalışma süresi boyunca sarf ettiği enerji miktarına ulaşabilirsiniz. Ve yine elde edilen makine verilerinden, makinenin bulunduğu bölümün sarfiyatını da elde edebilirsiniz.
Tüm bu veriler ışığında en çok hangi makine enerji sarfı gerçekleştiriyor bunu bulabilir ve aynı tür makinelerden varsa bünyenizde bunların da karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Bunların sonucunda tasarruflarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
 
Fatih Bey,

Teşekkürler. Bize denetiçinin verdiği örneği paylaşayım. Biz ondan yola çıkarak bir tablo oluşturduk. Yanlış bilmiyorsam mevcut durumda pres başına elektrik tüketimini göremiyoruz. Onun için bu şekilde bir örnek vermişti bizde bunu baz olarak bir tablo oluşturduk.
upload_2020-1-15_13-10-47.png
 
Fatih Bey,

Teşekkürler. Bize denetiçinin verdiği örneği paylaşayım. Biz ondan yola çıkarak bir tablo oluşturduk. Yanlış bilmiyorsam mevcut durumda pres başına elektrik tüketimini göremiyoruz. Onun için bu şekilde bir örnek vermişti bizde bunu baz olarak bir tablo oluşturduk.
Ekli dosyayı görüntüle 1946
Preste baskı süreleri her malzeme için eşitse o zaman bu tablo kabul edilebilir. Ama farklıysa o zaman pek sağlıklı bir sonuca ulaşamazsınız
 
Merhaba,
Bir otomotiv yan sanayi firmasında Kalite sistem müh. olarak çalışmaktayım. Firmamızda ISO 14001 de mevcut.
Geçen yıl denetçinin tavsiyesi üzerine firmamızdaki enerji tüketim analizlerini yapmaya çalışıyoruz.
Mesela elektrik tüketimi için aşağıdaki tabloyu oluşturduk. Su için değişken olarak İnsan faktörünü ekledik.

Konu için örnek gönderebilecek olan var mıdır ?

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Ortalama
2016 Üretim Adedi 4.122.174 3.771.268 2.953.676 3.340.757 3.777.158 3.755.291 2.652.367 2.358.883 3.195.001 3.870.885 4.165.726 3.895.510 41.858.695 3488224,6
Elektrik Tük. 355336,2 300025,8 283817,7 301412,7 295947,9 340970,4 273736,8 206109,9 317165,4 399924 318469,5 331986 3724902,3 310408,53
kWh/ Adet 0,08620116 0,07955568 0,09608966 0,09022287 0,07835201 0,09079733 0,10320472 0,08737606 0,09926926 0,10331591 0,07644994 0,08522274 0,0896714
Maliyet /parça 0,01598988 0,01475718 0,01681569 0,015789 0,01447838 0,01588045 0,01805051 0,01482361 0,01753194 0,01824662 0,01350182 0,01703796
Fatura Bedeli (TL) 70598,848 61152,466 55716,117 59916,802 61981,37 67571,503 55593,476 46685,84 62248,83 80197,138 66514,848 75691,359
Elektrik sarfı (TL) 65913,088 55653,286 49668,097 52747,222 54687,13 59635,723 47876,566 34967,16 56014,581 70630,578 56244,898 66371,539
Değişim / Hedef ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞


ISO 50001 üzerine de çalıştığım için tavsiyem şu yönde

1-Referans enerji çizgisi oluşturulması-Talep tahminlerine göre tüketim miktarlarının hedef olarak verilmesi
2-Gerçekleşen enerji yüketimlerinin ton bazlı yada adet bazlı olarak irdelenmesi

Ocak ayında ton başı yada adet başı maliyet 2x ken ağustosta 3,5 x çıkmış mevsimsel değişkenler mi var ?Dur kalk mı var?Enerji mi pahalanmış?
Amaç ton başı yada adet başı maliyeti aşağı çekemek çekilmeyen yerde nedenleri araştırmak.

Zaten sayaçlarda süzme yapmanın maliyeti gerçekten çok yüksek bu yüzden x birimini ölçüp ağırlıklı adet veya süreye göre dağıtım yapmak gerekiyor büşra hanım.

Kw/ton yada para/ton olarak değerlendirme yapılıp ona göre sonıçlar analiz edilmeli.
 

Ekli dosyalar

  • a.png
    a.png
    6.8 KB · Görüntüleme: 103

Online ISO Standart Eğitimleri

Geri
Üst